Problem z regulacją rozdzielacza Tece 2w1 8op + 3co

Dyskusja na temat instalacji ogrzewania podłogowego oraz centralnego ogrzewania i centralnej wody użytkowej.

Posty: 5
Witam.
Jak w temacie zmagam się z regulacją rozdzielacza mam takie dwa, na dole i na górze.
Moja instalacja wygląda tak:
Kocioł kondensacyjny Viessmann Vitodens 200w sterowany stałotemperaturowo Vitotronic 100 plus regulator pokojowy Salus
Kominek z płaszczem wodnym Lechma w układzie otwartym połączony wymiennikiem grzeje co i cwu.
Parter 75m2 podłogówki 8 pętli nie przekraczają 90m rury, grzejnik w garażu + drabinka w łazience.
Poddasze 55m2 podłogówki (ale po podłodze miej więcej tyle co na dole) 8 pętli, grzejnik w pokoju nad garażem + drabinka w łazience.
Rozdzielacze rozkręcone jednakowo po 4,5 obrotu. Góra grzeje dobrze pompka na 1 biegu przepływ na rotametrach ok 1,8l ok 1 stopień więcej niż na dole.
Parter pompka na 3 biegu rotametry ok 2l na min, temperatura 57 st na kotle (testowałem od 55 do 65 bez różnicy)
Podłoga rozgrzewa się jakieś 6 godzin do osiągnięcia temp 22 st. regulator w salonie po osiągnięciu tej temp wyłącza piec. Dając w rozdzielaczu na parterze pompkę na 2 lub 1 bieg piec pracuje prawie cały dzień nie mogąc nagrzać. Jeszcze pytanie odnośnie bypassu czy ma być odkręcony na maxa czy kilka obr? Podłogówka odpowietrzana 2 krotnie dla pewności. Zużycie gazu ok 20m na dobę jak dla mnie to bardzo dużo. Jest to 1 sezon grzewczy dom jeszcze nie ocieplony z zewnątrz, ale przy temp na zewnątrz ok 0st takie zużycie?
Proszę o porady...


Posty: 5
Dom powierzchnia uzytkowa 128m + garaż i pomieszczenie nad garażem czyli do ogrzania ok 170m
Nie masz wystarczających uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego postu.


Posty: 137
Lokalizacja: Kęty

Witam, w twoim typie rozdzielacza bypass ma być odkręcony na maksa , na górnej belce pod głowicą ( ta z cyferkami )jest taka czerwona zaślepka, zdejmij ją i kluczykiem ,który jest w zestawie zakręć zawór ,a następnie otwórz go na 3,5 obrotu , taka sama zaślepka jest na dolnej belce tam odkręć ją na maksa , na czas testów zakręć grzejniki, potem je możesz też wyregulować za pomocą tych zaworków na których masz niebieskie zaślepki . Zobacz czy będzie jakaś poprawa . Jeśli chodzi o zużycie gazu to przy ,,świeżej " podłogówce i nowych murach zużycie będzie na pewno duże po pewnym czasie będzie dużo mniejsze , bardzo dużo też da to jak ocieplisz budynek .
Aby zobaczyć zdjęcia na naszym forum trzeba się zarejestrować , trwa to tylko minutę .

www.rozdzielaczepodlogowe.pl
http://www.zlaczka.pl
http://www.ogrzewaniapodlogowe.pl


Posty: 137
Lokalizacja: Kęty

Pompa na 1 biegu jak pokazuje 1,5 l/m i powyżej to ją tak zostaw . Jak poniżej 1,5 to daj 2 bieg
Aby zobaczyć zdjęcia na naszym forum trzeba się zarejestrować , trwa to tylko minutę .

www.rozdzielaczepodlogowe.pl
http://www.zlaczka.pl
http://www.ogrzewaniapodlogowe.pl


Posty: 5
Pompa na 1 biegu przepływ ok 1,7l, górna belka rozkręcona na 3,5 obr a dolna na maxa, bypass na max. grzejniki zakręcone.


Posty: 5
Jest godz 12 na regulatorze pokojowym Salus jest 21 st o godz 8 było 20,4 kocioł grzeje na pewno od 6 rano bo mam ustawiona temp nocna na 20,8 (od godz 23 do 6 20,8st a od 6 do 23 na 21,8 st). Czyli nie ma żadnej poprawy tylko jest jeszcze gorzej. Z tego co zauwazylem to rozdzielacz najlepiej spisuje się gdy pompka jest na 3 biegu wtedy rotametry maja przepływ nieco większy naz 2l/min. Rozdzielacz na górze spisuje się dobrze bo tam temp jest 23 st (tam jest pompka na 1 biegu i rozdzielacz rozkręcony na 4 obr gorna i dolna belka).


Posty: 137
Lokalizacja: Kęty

Witam , jaka jest ustawiona temperatura na kotle ? Jak już pisałem Ci na priv. przy takim rozdzielaczu powinno być o 20 st więcej niż założona temperatura do ogrzewania podłogowego ,czyli że jak założenia projektowe twojej podłogówki są że ma chodzić na 40 st to kocioł powinien być ustawiony na 60 st . Możesz jeszcze spróbować ustawić górną i dolną belkę na 5,5 obrotu , pompa na pierwszym lub drugim biegu .
Aby zobaczyć zdjęcia na naszym forum trzeba się zarejestrować , trwa to tylko minutę .

www.rozdzielaczepodlogowe.pl
http://www.zlaczka.pl
http://www.ogrzewaniapodlogowe.pl


Posty: 5
Wczoraj tak ustawiłem rozdzielacz: pompka 2 bieg, górna belka 6 obr, dolna na maxa. Jak na razie o 9 jest 21,6st. Jutro sprawdzę rozkręcić po 5,5 obr. Podłogówka pracuje na ok 40st. +- 2st. na kotle ustawione 57st.


Posty: 137
Lokalizacja: Kęty

Sprawdził bym jeszcze , czy po 2 dniach przy takich samych ustawieniach nie ma poprawy bo wydaje mi się , że ten budynek jak na razie chłonie bardzo dużo energii z racji że jest jeszcze wszystko świeżo zrobione.
Aby zobaczyć zdjęcia na naszym forum trzeba się zarejestrować , trwa to tylko minutę .

www.rozdzielaczepodlogowe.pl
http://www.zlaczka.pl
http://www.ogrzewaniapodlogowe.pl