Przepływy na rotametrach

Dyskusja na temat instalacji ogrzewania podłogowego oraz centralnego ogrzewania i centralnej wody użytkowej.
Post 28 paź 2014, o 15:01

Posty: 2
Witam,

Mam pytanie odnoście Waszych rotametrów. Będą one pasowały do rozdzielacza mosiężnego Capricorn? Powiem szczerze, że te co są zamontowane to jakiś chiński chłam. Cały plastikowy. Pokazują prawie zerowe przepływy. Mam 7 pętli. Najdłuższa 90m najkrótsza ok 50 pex 16. Oddzielna pompa obiegowa za zaworem 3D termostatycznym w kotłowni. Pompa Wilo Yanos Pico 25/1-4. Średnice rur miedzianych od pieca do pomp 28mm od pompy do rozdzielacza 22mm. Pompa ustawiona na biegach 1-2 przepływ =0 dopiero na 3 biegu rotametry pokazują od 0.5-1.0. Pętle przelane i odpowietrzone. Po zamknięciu wszystkich pętli prócz jednej pompa ustawiona 2gi bieg rotametry pokazują max 2.5 a na 3cim biegu 3.5-4. Zastanawiam się co mam źle czy może te rotametry są kiepskie.

Dziękuję za podowiedz
Sławek

Post 29 paź 2014, o 07:25

Posty: 136
Lokalizacja: Kęty

Witam , najlepiej zrobić fotkę i zmierzyć grubość belki , wtedy będę mógł odpowiedzieć czy będą pasować ...Jeśli chodzi o wskazania to powinno się uzyskać od 0,8 do 2 l/m , powyżej to już jest zbyt duży przepływ dla podłogówki .
Aby zobaczyć zdjęcia na naszym forum trzeba się zarejestrować , trwa to tylko minutę .

www.rozdzielaczepodlogowe.pl
http://www.zlaczka.pl
http://www.ogrzewaniapodlogowe.pl

Post 29 paź 2014, o 09:10

Posty: 2
Dziękuję za odpowiedz, dzisiaj postaram się podesłać fotki.

Post 26 sie 2018, o 12:26

Posty: 5

I jak i jaK? Chyba już kolega sobie poradził - a szkoda, chciałem wiedzieć jak to się tam ułożyło.